首先明确下:只有国内D级的悬浮粒子才只有静态标准,只需要静态监测;对于欧盟要求:D级是需要建立自身的动态标准的。
答案:不可以认为不合格就不测;首先,退更房间是什么级别的?假设是在D级,一次悬浮粒子不合格可能不会存在生产质量风险,但是当该房间失去监测后,其悬浮粒子水平时完全失控的,完全不知道是在什么级别的,而悬浮粒子又是微生物的飞行器,在失去环境监测后,不清楚洁净区内的生物种类和水平,可能会对洗衣机、整衣间等造成影响。
另外,如果退更间动态无法合格,按照欧盟的理念,你也需要建立一个自己的水平,保证每次监测该房间水平稳定在一个区间内。
最后,退更房间环境监测数据不合格确定不是换气次数这些没有调节好?