生产车间C级物料通道的设计,有什么法规要求
厂房、设施、设备

最近看了一些生产车间C级物料通道的设计,有两种设计:

1、物料外清间(CNC)→气锁间(D级)→C级走廊;外清间和气锁间中间是直接设计开门方式的


2、物料外清间(CNC)→传递窗→气锁间(C级)→C级走廊;


想问下现在国内、FDA、欧盟对于C级物流通道是设计要求是怎么规定的。是否都能满足法规要求。

2025-02-09 13:39 nickyx     
2个回答

从设计和风险来看,方案二合理一些,方案一缓冲间为D级,到C级走廊,涉及跨洁净级别,需重新进行清洁消毒;方案二从cnc通过传递窗,传递进C级缓冲间,再到C级走廊,有一定的缓冲,并能再次进行擦拭消毒。按照欧盟无菌附录,建议按照洁净级别进行逐级传递,避免跨级。

2025-02-15 21:56 圣人有点冷     

GMP指南厂房设施与设备中对于C级区的更衣设计有一个举例,可以参考一下

2025-02-10 11:26 JJF