1个回答
不需要与生产性房间完全相同的监测标准。日常监控应根据房间的功能、污染风险和对产品质量的潜在影响进行差异化设置。生产性房间(如产品暴露区域)需要更频繁的监测;而辅助区域(如清洁工具存放间、电梯)可视为低风险,监测频率可以降低,或采用轮换、周期性监测(如每季度或每月一次)。清洁工具存放间(洁具间):可列为辅助房间,监测频率可设置为每月一次或每季度一次(具体根据风险评估结果)。电梯:如果不涉及产品/物料暴露,仅为人流通道,可视为低风险辅助区域。监测频率可进一步降低(如每季度或每半年一次),或采用轮换监测(在不同房间轮流取样)。监控项目可适当简化,例如可主要监测悬浮粒子和沉降菌,表面微生物监测可根据需要减少(如每季度一次)